温州君主网搜罗温州各县区动态

zjk111向市住建局问:关于住宅小区公共计量间设置的问题

2021-08-27 13:29栏目:温州民生

zjk111市住建局问:

现有新建住宅小区设有一层和二层地下室,按要求需设置公共计量小间,公共计量小间可否设置在地下一层?

瑞安市供电局答复:
您向瑞安市供电局反映的事项,经我单位调查核实,现处理答复如下:为了保障居民用户的生命财产安全、可靠供电和舒适的生活环境,瑞安供电局严格按照现行(2018年3月23日发布)《温州市住宅工程配电设计技术规定》(试行)要求进行住宅工程配电工程的审查和验收,规定对配电房(含计量间)位置和周边场所都做了明确规定,根据规定目前计量间是不可以设置在地下一层的(参照配电室要求),具体条款如下:3.3.3低压公用负荷计量表计不应安装在公用配电室内,项目移交方应独立设置计量间,计量间施工验收要求参照公变配电室4.2.4当小区公用配电室设于建筑物本体内时,必须采用隔音、避震措施,配电室应设在地上一层层面,并应留有电气设备运输和检修通道,电气设备运输和检修通道不得经过小区绿化带或住户会所,配电室门净高宜不小于2.7m,且以室内标高为准。设在地上二层时应设置设备吊装空间或平台。配电室位置不应设在住宅建筑主体的正上、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧。严禁设置在卫生间、浴室或其他经常积水场所的正下方和贴邻处,公用配电室上、下、侧方不得有居民套房。配电室电缆沟宜有1.15m以上的深度,最小不能小于1.0m的深度,严禁配电室设在地下室,严禁电缆三叉口在柜下安装。经办单位:瑞安市供电公司客服服务室 经办人:陈增贤联系电话:13868811988