穆之星光向温州生态园管委会问:关于黄屿加油站对d22原f03安置房安全影响问题
穆之星光向温州生态园管委会问:
您好!有如下几个问题咨询下
黄屿加油站油罐离d22小区的居民楼非常近,请问油罐和住房的安全距离标准是多少?黄屿加油站油罐距离安置房居民楼距离是多少?是否符合绝对的安全标准?
人民的生命财产安全非常重要,油罐对楼房的安全影响是否经过专业部门的评估?以后安全责任单位是哪个部门?
温州市应急管理局答复:
穆之星光您好,您反映的关于“加油站油罐距离过近”的问题我们已经收到。经温州市应急管理危化处调查了解,现将答复意见回复如下:目前,我市加油站的设计建造依据主要是《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)。因加油站根据等级划分为三个级别,即一级加油站、二级加油站和三级加油站,且各加油站又因油气回收装置分为无油气回收系统、有卸油油气回收系统、有卸油和加油油气回收系统三种类型,每座加油站因等级不同、有无油气回收系统不同,导致加油站埋地油罐与周边民用建筑物的安全间距也不同,具体详见《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)表4.0.4和表4.0.5规定。黄屿加油站是设有卸油和加油油气回收系统的二级加油站,根据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)表4.0.4规定,埋地汽油罐与民用建筑一类保护物(总建筑面积超过10000m2的居住建筑属于一类保护物)的安全间距不应小于14米,埋地柴油罐与民用建筑一类保护物的安全间距不应小于6米。该加油站在取得证照之前已经有资质单位开展环评和安评工作。该加油站是安全生产的主体责任单位,但因加油站涉及危化品经营、压力管道、环境污染等多项监管内容,故涉及到公安、生态环境、市场监管、应急管理等多个行业监管部门职责。 承办单位:温州市应急管理局 联系方式:0577-88968109 感谢您对我们工作的理解和支持!